如下圖,要求:
經過某個值時,從R201接通。

但按現在這個程序,很不穩定,經常出現提前動作或動作慢一個周期,大家幫看看是不是程序寫法不對。

fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 12:38
1.應該和R210等這些常閉點有關系吧,看這些點是在什么時候會動作
2.和R14的動作頻率也有關系吧,如果R14快速動作,EV1008的值會快速累計,R201可能快速得一下電就沒了,外部器件可能都還沒來的及反應。
3.不知程序在別的地方有沒有再強制給EV1008寫數據