引用樓主小宇宙于2026-02-11 10:36發表的 關于G120C西門子變頻器功率單元:VDC過電壓報警的原因分析及解決對策探討 :
有兩臺減速電機,分別帶動兩個滾筒,兩滾筒中間用來擠壓橡膠原料,要求兩滾筒轉速不一樣,利用速度差使原料更加均勻(類似揉面))。減速電機分別由兩臺G120C系列西門子變頻器控制,在運轉過程中,轉速快的電機由于受到轉速慢的電機阻力的影響,轉速快的電機變頻器會出現 30002功率單元:Vdc過電壓,故障值:8231 報警,變頻器已加裝制動電阻,仍然無法解決報警問題,請教各位大神該如何解決!
似乎描述的問題自身有沖突,如果正常工作在設計的范圍內,速度快不會產生過電壓.
如果能把轉矩也記錄下發上來看看,或直接有趨勢記錄則可準確的分析.