現場新作的一臺設備,用的smart配ABB的變頻器(不要問為啥這么配,客戶要求)

變頻器頻率給定、頻率反饋、電流反饋用的都是4-20ma的信號,

先說頻率給定,

設定50Hz的頻率,把西門子模擬量輸出模塊的線拆掉,萬用表串到輸出上,測得輸出信號是20mA,

但是,只要把線接到變頻器上,變頻器顯示接收到的電流信號只有19.4mA了,

并且這個值還是一直變動的,十分鐘左右,具體沒掐表,會緩慢的從19.4降到17.9左右,然后再緩慢的增加,

一直是來回的這么波動,導致變頻器頻率一直到不了最大(設備需要滿負荷運行)

再說頻率、電流反饋

只要把其中任何一路接到PLC模擬量輸入上,整個模塊的模擬量數據就都不對了,所有通道數據一直在跳動,

在沒有信號的情況下,軟件檢測的數據,也都會從幾百調到5600多,一直在不斷跳動,

一個通道把整個模塊的數據都搞不對了!

設備一運行,這個數據也是一直在跳動,就沒個準的時候,

把這一路拆了,整個模塊的數據也就正常了

后續把模塊電源負和變頻器的負接一塊,也是一樣的,跳動能小一些,但還是很不準。

屏蔽線,單獨走線,直接線從模塊到變頻器,這些也都試了,一樣沒啥作用

通道濾波、抑制,都試了,沒啥效果

最后實在不行了,加了三個隔離柵,信號基本沒啥問題了,數值差不多能對上。



再說之前,

幾年之前做了一套設備,用的也是smart+ABB變頻器,應該是2.6之前的版本,帶模擬量IO模塊,

那個柜子,說實話之前的很不符合標準,后期各種更改,各種增加模塊、控制,導致柜子里各種飛線,

那時候線用的也是普通線,屏蔽線?什么,不存在!

所有的線,都是模塊接到端子,端子普通線接到變頻器,

屏蔽、隔離、接地,毛都沒有



用現在的眼光看,這個設備簡直就是不忍直視

但是得但是,這個一樣的用法,一樣的東西,就是沒問題





所以到最后,覺得是不是西門子新版本的模塊是不是減配了,

模塊硬件是不是為了減少成本,減配了一些東西

之前拆解過主機模塊,也維修過,

倒是模擬量的模塊沒有燒什么的,也沒有多大的維修價值,也就沒凍手拆解

不知道是不是我猜想的這樣
kjsx1989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 102 點
下載積分: 881 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-30
最后登錄: 2026-02-06
查看kjsx1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
這干擾有點大了吧,共模接地應該可以解決的,至于模塊不予評價