樓主  發表于: 34天前
      各位大佬 有一臺日本過來的設備配備的是E520變頻器 輸入是三相220V 昨天變頻器壞了  現手頭上有同功率的E720S變頻器 輸入是單相220V 接平常220V市電就可以工作 我要更換的話 請問能用原來的三相電源 只接兩根相線(兩根相線間電壓也是220V)嗎?
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 290 點
下載積分: 1846 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2026-03-01
查看307900508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
可以的   不確認定的話可以用萬用表量一下