如題,有減速機,近點是接近開關,原點是伺服Z相。

FX3U,原點接的X0-X7,近點接的是X10之后

它有時候回原點的位置是有偏差的,正好偏差了伺服一圈的距離。

好像是在近點之后和在近點之前找原點,就會偏差;一直在近點后面找點或者一直在近點前面找點,零點位置一直是同一個。(問題好久了,有點記不清了)

是因為減速機間隙導致的位置偏差嗎?還是其它什么原因。
工控小c
寧波周邊項目合作V:fisherman_77
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 2456 點
下載積分: 13879 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2026-03-03
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
調整近點位置偏移半圈行程即可。這種就是近點感應和原點Z離得太近了,有時候脫離近點剛好碰到Z有時候又沒有所以多轉了一圈。