樓主  發表于: 52天前
這邊有個項目,7個三菱伺服走速度模式,1個伺服走轉矩模式,3個變頻速度模式,PLC選fx5U,該如何選型比較方便控制?
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1879 點
下載積分: 83947 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2026-03-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 46天前
引用
引用第5樓wangnaizhi于2026-01-12 08:59發表的  :
主要看你客戶有沒有指定伺服  指定三菱的 可以用JET系列的伺服軸Basic網絡 這個不用增加模塊成本 5U本體就能帶(只是成本低了點 使用起來不是特別方便)   -B的需要增加光纖模塊   如果對伺服沒有指定 可以全部用模擬量控制 買2個4DA-ADP的模塊 用模擬量控制伺服  變頻器可以用通訊(本體的485)也可以走模擬量 但是要加模塊(DA模塊,本體只有1個模擬量輸出)

客戶指定三菱伺服,8個伺服,3個變頻,這些走basic網絡應該沒有問題吧
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1879 點
下載積分: 83947 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2026-03-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 46天前
引用
引用第2樓ymmfa于2026-01-10 17:34發表的  :
7個伺服可用JET 走IE BASIC
1個轉矩伺服可用內置的1路0-10V控制
變頻器可用內置的485控制

站長好,
轉矩不能直接通訊嗎?還沒仔細看。
轉矩控制速度限制,要2個模擬量信號,能不能都直接通訊?
8個伺服,3個變頻直接basic通訊。
還有2個90KW的變頻,計劃用匯川的變頻,走TCP簡易通訊,這樣會有沖突嗎?
還有網線要如何接?
FX5U接到交換機,然后分一路去三菱伺服和三菱變頻,一路到匯川變頻,一路到觸摸屏,一路到另一個交換機接其它TCP設備。
這樣有問題嗎?