各位,討論一下,給商業街供電的變壓器,中性點,沒有接地,220v是否可以正常使用。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 841 點
下載積分: 6980 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-03-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 66天前
中性點不接地的系統稱之為IT系統,你想使用220V的電壓,必須同時引出可靠的中性線,這是可以正常使用的(但不能大面積使用)。

如果你的商業街比較大,就不能使用這種供電系統了。

具體你還是找找供電設計相關的規范或者征求供電部門的意見吧。