蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 27天前
電機是11KW帶剎車的,變頻器選的是ACS580變頻,有正反轉和點動功能,這個要怎么控制接線呢?主要是沒用過剎車電機,這個剎車要怎么控制接線呢?求助一下大家,謝謝。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 27天前
變頻器如果減速停機時,還沒完全停下來時,這時剎車時應該會報故障吧?這個時候變頻器要加個制動電阻吧?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 27天前
引用
引用第3樓ljb6688于2025-11-11 11:37發表的  :
帶剎車的話,對位置精度就有要求嗎?自己在做的類似項目:加了PLC,控制變頻器啟停,正反轉,抱閘開合。變頻器設成自由停機,不然會和抱閘沖突,導致報警

就是要定點停車,選擇自由停車模式,然后先把頻率降到5Hz,然后就自由停車,這樣應該不會報過流過壓故障,也省去了制動電阻。
[ 此帖被小蜜蜂在2025-11-11 12:15重新編輯 ]