有一個三菱FX3U-48MR/ES-A的基本單元,帶一個擴展模塊FX2N-8EX(8點輸入)輸入點有一24V端子1個,X0-X7 8個輸入端子。
請問各位大俠:輸入點接完后沒信號是什么問題?    主體PLC 源型輸入 S/S和0V短接。
輸入點的24V端子接基本單元的24V+,按鈕開關一根線接24V,一根接X0,按鈕按下后PLC信號沒反應?是不是線接錯了??求大俠們給小弟指點一個。
FX2N-8EX為全新,圖片隨便找的一個
biaogege520
清晨的風
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1001 點
下載積分: 1393 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2026-03-03
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 55天前
你輸入是PNP還是NPN的,如果是NPN的S\S端應該接24v