樓主  發表于: 34天前
各位好,手上一臺機,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模塊。程序中輸出點有輸出,但是PLC的輸出模塊的輸出點指示燈不兩,接的輸出也沒有電!有熟悉的高手指點一下:都有哪幾種可能性,謝謝!

感謝各位,問題原因找到了。因為源程序中的IO表配置信息不是默認的,輸出的符號地址加了95.也就是說輸出的機架號是從100開始往后走的!重新添加一個組,把輸出的符號地址變得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽進CPU就可以了!

可以結貼了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新編輯 ]
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-12-04
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
程序是編程模式?