蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

rockwell
PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 5594 點
下載積分: 610 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-12-08
查看rockwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 34天前
各位好,手上一臺機,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模塊。程序中輸出點有輸出,但是PLC的輸出模塊的輸出點指示燈不兩,接的輸出也沒有電!有熟悉的高手指點一下:都有哪幾種可能性,謝謝!

感謝各位,問題原因找到了。因為源程序中的IO表配置信息不是默認的,輸出的符號地址加了95.也就是說輸出的機架號是從100開始往后走的!重新添加一個組,把輸出的符號地址變得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽進CPU就可以了!

可以結貼了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新編輯 ]
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 7161 點
下載積分: 44877 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-12-07
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
程序監控看看