蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

虹程程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 183 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2023-07-24
最后登錄: 2025-11-20
查看虹程程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 47天前
在人機離線模式里修改了觸摸屏的IP地址后就一直顯示黑屏(就頂上有1/7的藍色亮起的),但進入離線模式所有界面都顯示正常

人機是proface的型號是GP4501TW,和Q系列PLC網絡通訊

我想初始化重新灌其他程序試試,觸摸屏的所有參數都有通過軟件備份嗎?

它的離線界面里的一些參數,比如觸摸屏的IP地址之類的參數也會備份在里面嗎,不是的話要怎么備份
虹程程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 183 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2023-07-24
最后登錄: 2025-11-20
查看虹程程的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 46天前
引用
引用第1樓暴躁小白兔于2025-10-23 09:58發表的  :
重新覆蓋程序沒用,GP4501TW的IP只能在離線模式下改

也就是說有兩套參數,一個是程序參數,另外一個是離線模式里的參數是吧

那離線模式里的參數怎么備份?
虹程程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 183 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2023-07-24
最后登錄: 2025-11-20
查看虹程程的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 42天前
引用
引用第3樓zx1234于2025-10-25 07:18發表的  :
我前幾天也遇到了與你一樣的問題,原因是觸摸屏與PLC沒有通訊上

以前我有遇見過和PLC沒通訊上的問題,但是它的基礎畫面會顯示,只是和PLC有參數交換的一些地址沒有顯示
虹程程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 183 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2023-07-24
最后登錄: 2025-11-20
查看虹程程的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 40天前
找到問題了,和PLC的通訊參數被改了,通訊問題,改回來就好了