方案1: 伺服走位置模式   JOG下壓  同步讀取壓力傳感器的值(modbusRTU) ,壓力到達保持
方案2:伺服走扭力模式 跟傳感器做PID(這個沒做過,但我覺得是不是要走模擬量會不會響應快一點)
共有九個伺服 九個壓力傳感器  分兩次下壓
有沒有大佬做過類似的項目,懇請給個建議
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 46天前
直接模擬量肯定會快點,如果你對實時性要求很高,那就直接走模擬量。我感覺用力矩模式比較合理。
我做過一個保持負壓的方案,用的是泄壓閥,泄壓閥的開度通過模擬量調節,西門子自帶的PID調節,發現調節的精度不滿意,后來選了個山武的溫控器,利用溫控器自帶的PID自動調節,效果很好。