引用引用樓主電工王于2025-10-16 10:18發表的 方案可行嗎?基于壓力傳感器+伺服電機的閉環控制 :方案1: 伺服走位置模式 JOG下壓 同步讀取壓力傳感器的值(modbusRTU) ,壓力到達保持方案2:伺服走扭力模式 跟傳感器做PID(這個沒做過,但我覺得是不是要走模擬量會不會響應快一點)共有九個伺服 九個壓力傳感器 分兩次下壓有沒有大佬做過類似的項目,懇請給個建議
引用引用第17樓hezhen880924于2025-10-20 18:29發表的 :2015年做電芯入殼機用的松下伺服壓電芯,你的要求高,最好用成熟方案,用匯川壓力伺服。我們用過很多匯川壓力伺服,反應很快沒出過問題。信捷壓力伺服今年才出來,還不成熟。