蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qizhitianyue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 198 點
下載積分: 571 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-08-13
最后登錄: 2025-10-26
查看qizhitianyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 70天前
如題,之前做過西門子的是有背景數據塊。不知三菱plc和智能相機通訊,通訊的狀態字存在哪里呢,使用什么方式通訊呢我看plc以太網參數里沒有智能相機的IP?哪位大佬有案例或者思路分享一下
17625762575
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 83 點
下載積分: 36 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2021-07-17
最后登錄: 2025-12-03
查看17625762575的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 70天前
三菱這邊不需要那么麻煩,直接用MC協議,在智能相機那邊配置選擇MC協議,填寫對應的地址就好了,不需要寫通訊程序