昨天腦殘,把一個224CN的串口組態成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一個串口,現在用軟件通訊不上,MODBUS RTU又不支持寫SMB30.想重置又通訊不上。想問下各位大神,這種情況還有搶救的方法和思路嗎?
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 71天前
1.把模式選擇開關拔至STOP;
2.下載一個不帶modbus 通信的程序或一個空白程序。
樓主留言:
感謝,明白了。CPU停機狀態RTU是不生效的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • QQ: 2845452345