PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
yeemoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 110 點
下載積分: 503 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2024-11-27
最后登錄: 2025-12-05
查看yeemoon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用第22樓秋雨231于2025-10-01 10:45發表的  :
    為什么波特率設高不行,因為國產的有些東西通信這塊有些有問題的,我舉幾個我親身經歷的例子來說一下,第一個是常州阿科牧的模溫機,最近這個牌子的模溫機換成一體機控制了。通信是不能設偶校驗的,但是說明書上面又標注可以偶校驗,PLC上一調成偶校驗就連不上。那個破模溫機廠家還怪我說為什么非要設定偶校驗(那你說明書上為什么有偶校驗的選項)。第二個,信捷XC的PLC做485通信是不能設定4800波特率的,設定為這個波特率就是連不上的。最后一個例子是我朋友碰到的,他說碰到有些國產變頻器通信反映不過來,什么意思呢?就是你輪詢的速度一加快,變頻器就響應不過來,導致PLC接收到的數據幾秒鐘更新一次。


怪不得我兩個變頻器通訊,那個通訊周期明顯被拉長了,接收完成標志間隔明顯比一個變頻器通訊長了很多。我還納悶,怎么參數沒問題,終端電阻也按標準加了,波特率不管是高還是低,通訊就是明顯有延遲,甚至還影響到我動作了