樓主  發表于: 2025-09-11 09:16
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 348 點
下載積分: 2789 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2025-12-08
查看zsfjn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-11 22:05
加一個繼電器。外部長線路用高電壓,接繼電器線圈,繼電器觸點再接PLC,這樣轉換一下
樓主留言:
這個方法估計可以,我到時試一下。