不知道各位大佬是如何操作的!
我現在的做法是:在設備電控安裝板上裝一個接地銅排,將電源進線的PE線接入銅排,然后把PLC、伺服、開關電源等電氣部件的PE接地端都接入銅排,為了保證設備金屬外殼良好接地,也把金屬柜體和金屬門單獨用PE線接入銅排,同時還在銅排上接出一根PE線夾到車間產線上安裝的接地保護線上。這樣設備同時就有電源插頭地線接地+外接車間產線接地保護線接地兩種!這樣避免插座地線插口損壞接觸不良 或 員工未將接地線夾到車間產線接地保護線上的風險!
不知道這樣是否可行!
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 2289 點
下載積分: 32909 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-12-08
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 89天前
可行!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(學而不倦) 真誠感謝!