    近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。
另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的
guohuiming
人懶心勤。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 1105 點
下載積分: 120 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-12-08
查看guohuiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 49天前
殼子拆掉,用熱成像槍測測。