蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xuni999
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 80 點
下載積分: 422 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-09-05
查看xuni999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-04 23:22
現在走的是485通訊 主站不需要自己配置DCS那邊寫 我這邊200smart做從站 現在想問的是怎么把我程序中的 Q狀態做從站讓dCS那邊讀取,有哪位大佬有這樣的教程,然后我這邊Q點寄存器地址如何計算
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-08 11:45
200smart很適合modbusTCP,因為自帶網口,方法和modbus rtu差不多,但RTU還需要485口,而DCS一般都是以太網。

對于TCP:
你把MBUS_SERVER塊做好就行了,把點位表,IP地址,給DCS就行了。
只要你MBUS_SERVER的MaxIQ寫好就能訪問Q的地址。
地址對應關系1-256為Q0.0-31.7地址,10101-10256為I0.0-31.7地址,對應表網上都有。

對于RTU:
modbus rtu也是一樣的,MBUS_INIT塊拉出來,寫好,你不用做其他事。
地址和以上介紹的一樣。
[ 此帖被fczxjh在2025-09-08 11:50重新編輯 ]