蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 121 點
下載積分: 579 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-12-07
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-04 13:56
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地,F在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
tivian6699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 67 點
下載積分: 4171 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2025-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看tivian6699的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-08 10:45
或許是感應電壓太高了,電機線和傳感器線分開穿管呢?另外伺服和電機嚴格接地,保證接地效果