蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

tzyfl4444
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 525 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-12-05
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-25 10:04
請教一下,5UMT的plc接線漏型輸出用外部24V供電,PLC  COM1接0V   24V接變頻器的PC。然后Y1接STF 啟動。這樣Y0亮的時候就能啟動變頻器了吧。如果用PLC的本體的24V,該怎么接線呢。謝謝大家了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1897 個
工控威望: 4580 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-08
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-25 11:08
繼電器型PLC與晶體管型PLC接法不一樣
繼電器型最簡單,變頻器SD接到PLC輸出端的COM,輸出點Y接到變頻器的STF
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。