在好多年前我學三菱的時候,從3U的手冊上看到PLC執行順序是輸入刷新-程序執行-輸出刷新,然后我就一直默認三菱PLC都是這個順序,直到最近我才發現5U,R系列都是圖2的順序,雖然從使用效果來說幾乎沒有區別,西門子,倍福也似乎都是輸入輸出刷新在一起。但是從圖3來看,IO刷新和END處理又是兩個不同的階段,所以三菱的掃描周期到底是從IO刷新開始計算,還是程序執行開始計算,刷新到底是算在END處理中,還是不算呢
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9555 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-21 17:19
一樣啊,按第二個圖輸入信號刷新是給當期掃描周期用,輸出信號刷新的上一個掃描周期運算的結果,
圖1簡化不就是:IO刷新--->梯圖運算
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9555 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-08-22 09:21
某些有運動控制的PLC還分高速掃描程序和普通掃描程序,IO刷新又是在普通掃描周期的,這種對實際影響就更不好說了