蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 207 點
下載積分: 662 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2025-11-22
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-27 13:33
描述:測試OK
圖片:
描述:變送器讀取溫度報文
圖片:
描述:變送器
圖片:
描述:PLC
圖片:
描述:程序
圖片:
求助各位大佬關于通訊問題,不知道哪里有問題。
本人用FX3U加了一個FX3U-485BD板連接了一個RS485通訊的溫度變送器,用的RS指令報文格式發送
通訊格式:
地址:1
波特率:9600
數據位:8
停止位:1
奇偶校驗:無
接線方式如圖所示,用商家自帶的軟件測試了收發沒問題,但是用plc發送報文01 04 00 00 00 01 31 CA溫度變送器不返回報文。D150無返回,程序如下圖示:(不知道問題出在哪里,求大佬指導)    也不知道是不是程序沒有寫對,請指導
[ 此帖被yangshuai在2025-07-27 13:54重新編輯 ]
guanyumou
串口通信之家
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1171 個
工控威望: 1759 點
下載積分: 4547 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-12-04
查看guanyumou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-27 16:54
手動發送試試,不要定時發送。
樓主留言:
真誠感謝!謝謝
微信:guanyumou
微信:chinesegongkong
QQ:149034219
串口通信之家http://modbus.taobao.com
棋影工控之家http://profibus.taobao.com
guanyumou
串口通信之家
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1171 個
工控威望: 1759 點
下載積分: 4547 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-12-04
查看guanyumou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-07-27 16:57
還有,為啥不用功能塊呢?

樓主留言:
真誠感謝!你這個有點高端,不會用功能塊
微信:guanyumou
微信:chinesegongkong
QQ:149034219
串口通信之家http://modbus.taobao.com
棋影工控之家http://profibus.taobao.com
星球崛起
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2025-11-30
查看星球崛起的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-07-27 17:42
下載通訊參數需要斷電重啟
樓主留言:
真誠感謝!謝謝
努力學習
congrikunge
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 566 點
下載積分: 704 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-12-03
查看congrikunge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-07-28 11:57
485-BD板子 只支持ASCII模式吧?不支持RTU
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-07-28 13:10
RS D100 K7  D150 K8
01 04  00 00  00 01  31 CA
寄存器地址不對

CRC D100 D105 K6
RS D100 K8  D150  K8
樓主留言:
真誠感謝!
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4382 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-12-07
查看wzy4828的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-08-01 00:03
發送數據要是脈沖信號,不能M8000,而且M8122要掛在發送下面,數據寄存器地址不對,這個要理清楚了,一個站要大約分配30ms的處理時間,我用3U做,你這個溫度變送器5    6個沒問題,再多我就沒做過了,就是有時候接收數據會出現亂碼(但是用廠家給的軟件測試就一點問題也沒有不知道怎么回事),估計是這種廉價變送器的問題。
樓主留言:
真誠感謝!