蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-10-25
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-06-15 14:01
圖片:
圖片:
圖片:
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
cccccy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 697 點
下載積分: 4356 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-12-05
查看cccccy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-16 09:07
我遇到過類似的,松開按鈕軸繼續運動,然后拍急停都不停,也是偶發的,用的也是匯川的伺服,不知道是不是伺服的問題
cccccy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 697 點
下載積分: 4356 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-12-05
查看cccccy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-19 10:18
啥意思,哪里改
引用
引用第12樓dixuefeng于2025-06-18 14:24發表的  :
通信方式改成,標簽通信,即可解決。