圖片:
如圖所示
觸發M0  然后用M0的下降沿信號觸發M1
但是M1始終ON不了  
是什么原因呢? 有沒大神講解一下
sdousam
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 62 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-11-28
查看sdousam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-30 11:11
PLC掃描從左到右,從上到下,一個掃描周期內,M0接通后就復位了,后面永遠檢測不到下降沿