圖片:
如題,我的PLC用的是三菱的RS2指令通過RS232串口發送接收數據,串口設置如圖所示。
我用電腦的通訊串口調試指令,發現RS2指令只能從PLC向電腦發送數據,但電腦發送數據給PLC的時候,PLC的內存沒有任何變化。
請各位不吝賜教!
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2400 點
下載積分: 11540 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-12-10
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-30 10:51
   不知道你原來的程序下面那三個BMOV是干嘛 D200-D249 和 D100要都是0  等于把接收到的全部覆蓋為0了