樓主  發表于: 2025-05-22 18:03
圖片:
三菱QPLC  QD77MS2定位模塊,返回是采用的高速原點復歸的方式返回的,想改這個返回速度(就是高度原點復歸速度)
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-11-20
查看2645855946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-22 20:19
謝謝大佬
引用
引用第1樓快樂小學生于2025-05-22 18:28發表的  :
注:從可編程控制器 CPU 輸出至簡單運動模塊的“可編程控制器就緒信號[Y0]”由 OFF 變為 ON 時。
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-11-20
查看2645855946的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-22 20:19
謝謝
引用
引用第2樓飛皇123于2025-05-22 18:29發表的  :
原點回歸速度在G74緩沖區,在程序里找一下
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-11-20
查看2645855946的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-05-22 22:57
圖片:
大佬再次請教一下,我在程序里面沒有找到PR.46 Un\G74的地址數據,是不是在WORKS2中簡單運動控制模塊中設置了啊
引用
4樓  發表于: 2025-05-29 08:46
好的謝謝,您的意思是要在PLC run的狀態 下才可以在簡單運動模塊設置里面寫數據么
引用
引用第6樓快樂小學生于2025-05-23 08:56發表的  :

是的,可以在模塊里直接設置,如果你要把設定開放出來的話,就要寫到程序里了。但是有一點要注意,這個參數寫入生效是要““可編程控制器就緒信號[Y0]”由 OFF 變為 ON 時”
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-11-20
查看2645855946的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-05-29 13:55
好的 理解了 謝謝
引用
引用第8樓快樂小學生于2025-05-29 09:16發表的  :

不是,是有部分參數(含你說的這個回原參數),寫到內部緩存器后需要將模塊準備完成信號從OFF置到ON一次才能生效。