手里有一個項目,使用7臺伺服做絕對值定位控制,控制部分由1臺FX3U+4個1PG模塊組成,絕對位置由PLC點位讀取。現在的問題是有2臺伺服有時候斷電上電后讀取的位置出現誤差,有可能幾天出現一次,或者一周出現一次。機械部分沒有動但是位置數值發生了變化,其他的伺服都沒有問題,現在不知道從哪里入手去查了,請有經驗的朋友幫忙出出主意。謝謝
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-16 08:16
肯定會有微小變化的

居然用的點位讀取 厲害了  不是應該通訊讀取么