這兩把掃碼槍掃同一個碼,但存儲數據的方式不一樣,怎么比對證明兩個碼一樣?
cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 366 點
下載積分: 7634 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-12-08
查看cstw18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-12 07:42
引用
引用第4樓sjm213于2025-05-11 20:29發表的  :
D110開始的字符每兩個地址合并到一個地址,然后再跟D400為首的寄存器來比較。
如何合并?
方法1、D110右移8位,與D111邏輯或到新地址;
方法2、D110傳送到K4M0,舍棄低8位,將K2M8傳送到K2M100;D111傳送到K4M20,舍棄低8位,將K2M28傳送到K2M108;將K4M100傳送到新地址。

這個很清楚了,沒什么糾結的了吧?
cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 366 點
下載積分: 7634 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-12-08
查看cstw18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-12 13:04
引用
引用第10樓zzzer442于2025-05-12 10:52發表的  :


您好,我的D110是通過RS485用RS指令存到PLC寄存器里面的,而D400是通過USB口將數據接收到觸摸屏LW寄存器,再由觸摸屏傳到PLC的D寄存器。
我想將D400的值轉化成和D110一樣,請問要在那里修改設置?

你可以這樣,把D110轉成十進制數。再把D400轉成十進制,就可以比較了。