樓主  發表于: 2025-04-15 13:28
圖片:
plc是歐姆龍cp1e 屏幕是昆侖通態的
設計了一個on off 小程序 接通時間 斷開時間 運行次數可以通過屏幕設定
現在的問題是已運行次數一直顯示是零 有沒有大佬幫忙指點一下
當心觸電!
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 54 點
下載積分: 613 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2025-03-12
最后登錄: 2025-12-02
查看當心觸電!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-15 13:28
圖片:
程序的圖片
當心觸電!
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 54 點
下載積分: 613 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2025-03-12
最后登錄: 2025-12-02
查看當心觸電!的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-15 19:00
解決了  屏幕上數據的采集周期好像和plc的掃描周期一樣   將屏幕數據采集周期變小之后就能顯示 實時的數據了