樓主  發表于: 2025-04-12 10:13
1、我現在是有三臺485設備,通過手拉手的接線方式,接入到一個RTU轉TCP串口服務器的一個通道,PLC和串口服務器走TCP通信。
2、三臺設備只能改站號,其他的參數都一樣
3、轉換模塊可以自動輪詢,但是做不了區分
4、200samrt這邊用MBUS_Client指令對三臺設備進行數據讀寫
想請教一下各位大佬,這種情況下,PLC這邊可以對這些數據進行區分么?
我是剛入行的，網上查了一下deepseek,說是Client指令可以設置Unit_ID進行站號區分,也沒找到,所以很迷茫。
求各位大佬指點一下小菜鳥吧
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-17 16:54
mosbus tcp中有個設備標識符,
modbus rtu/ascii中有個站號
另外你通迅發送和接收用不同的地址不能區分么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!