ModbusTCP通訊,串口模塊做主站,讀取上位機數據,然后模擬量輸出4~20ma的電流,有沒有這種模塊,模擬量8輸入8輸出通道
書香伴侶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 581 點
下載積分: 183 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-12-05
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-25 17:03
一般都是上位機讀主站的,主站接受上位機的指令,我沒理解錯的話,應該是說主站要接收上位機的指令,然后將指令通過主站轉換成模擬量輸出給執行元件???
樓主留言:
一般是這樣,上位機做主站,但這個上位機里面配置了只能做從站,由另外個設備去撈取這些數據,程序決定了上位機只能做從站