蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zero.wang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 510 點
下載積分: 105 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2025-11-20
查看zero.wang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-20 11:57
現在是 GP-4502WW這個屏,帶了一個歐姆龍CP1H-E 這個PLC,然后又帶了四個三軸點膠控制器走modbus tcp協議。現在只帶一個三軸控制器是好的,如果帶四個,會隨機有三個通訊不上或者報數據寫入超時,請問各位吧友  有什么解決辦法?
zero.wang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 510 點
下載積分: 105 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2025-11-20
查看zero.wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-10 13:25
非常感謝,我知道原因了,為了防止其他人也有相同疑惑,在這里說一下原因,垃圾三軸的MAC地址幾個都是一模一樣,沖突導致的,