蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

書劍留香
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 1076 點
下載積分: 1283 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-07-12
最后登錄: 2025-12-08
查看書劍留香的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-07 11:12
一個3P 100A的斷路器能夠承載多少功率的負載
ocean1236
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 321 點
下載積分: 464 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-09-08
最后登錄: 2025-12-08
查看ocean1236的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-13 15:10
一個3P(三相)100A的斷路器能夠承載的負載功率取決于電壓和功率因數,以下是具體分析:

1. 基本計算公式
三相功率公式為:

P=
3

×V


×I×cosϕ
其中:

V


:線電壓(如380V或400V)
I:電流(100A)
cosϕ:功率因數(通常取0.8,若未說明)。
2. 常見場景計算
假設電壓為380V,功率因數為0.8
P=1.732×380V×100A×0.8≈52.65kW
結論:約 52.65千瓦。

其他電壓或功率因數的調整
電壓為400V時:
P=1.732×400V×100A×0.8≈55.4kW
功率因數為1時(純阻性負載):
P=1.732×380V×100A×1≈65.8kW
3. 實際應用注意事項
安全余量:建議負載不超過斷路器額定容量的80%(即約80A),以延長設備壽命。
電壓標準:確認當地電網電壓(如380V或400V)。
負載類型:感性負載(如電機)需考慮功率因數,阻性負載(如加熱器)功率因數接近1。
最終答案
在 三相380V、功率因數0.8 的條件下,3P 100A斷路器可承載約 52.65千瓦 的負載。若電壓或功率因數不同,需按公式調整計算。實際應用中建議留出適當余量。