圖片:
FX3u的PLC,想法是D350控制設備速度,工人在觸摸屏調參數,即使調到大于20000也強制變成20000,所以寫了這個步驟,不管用,問題出在哪了
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1088 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 18570 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-08
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-23 09:05
引用
引用樓主8411852110于2025-03-05 16:39發表的 mov指令失效 :
FX3u的PLC,想法是D350控制設備速度,工人在觸摸屏調參數,即使調到大于20000也強制變成20000,所以寫了這個步驟,不管用,問題出在哪了



MOV只能傳送16數據32767的5位,
2個問題
1:屏上有默認的值限制了
2:指令使用不當
像上面同樣的K50值傳送給多點時,怎么不用多點傳指令?