樓主  發表于: 2025-02-24 15:27
請教大家,三菱PLC中的DDRVA指令在運行過程中可以打斷一個,然后去啟動另外一個嗎?比如我要控制一個電機下降到一個位置,但這個位置可以有±0.3mm的公差,當其他條件滿足后,可以打斷這個下降的DDRVA指令去運行那個控制電機上升的DDRVA指令嗎?
wchny123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-12-08
查看wchny123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-24 15:31
可以啊,最好等電機停穩后執行下一條定位指令