蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4182 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-12-09
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-22 08:35
5U控制一臺伺服走旋轉模式,脈沖模式接Y0和Y4。伺服定義如圖所示,我想請問PLC的以下參數如何設置? 下圖設置是否正確?
脈沖輸出模式
輸出軟元件(PULSE/CW
輸出軟元件(SIGN/CCW)
旋轉方向設置
單位設置
每轉的脈沖數
每轉的移動量
位置數據倍率

打400問了一下客服客戶說:plc側電機系統下不需要做每轉脈沖數和移動量的設置,主要修改伺服側的每轉脈沖數參數,PLC側每轉脈沖數和移動量的設置是否是空著?





  
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4182 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-12-09
查看dyysam513的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-23 13:45
是直接都不使用嗎?不使用用什么指令讓伺服轉?不使用的話我寫的指令伺服都不轉,還有沒有其他設置的地方?