蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

我真的不會啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 204 點
下載積分: 256 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-11-28
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-13 20:35
大佬們,現在有一臺設備,如果模組在運行中,突然報警,然后復位再啟動之后,伺服還是不會動,需要停止在啟動,或者打手動在啟動才會繼續動,可以從哪些地方查呢
我真的不會啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 204 點
下載積分: 256 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-11-28
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-13 20:38
或者就是有啟動信號了,伺服不動,停止啟動又動了
氟化氫丶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2023-02-22
最后登錄: 2025-12-02
查看氟化氫丶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-17 08:58
會不會是這種情況,啟動之后置位了一個變量,這個變量的常閉串聯在啟動之前,而停止、切換手自動和程序流程正常走完都可以復位這個變量,復位按鍵沒有寫復位這個變量。
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1628 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-11-27
查看最好的控制的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-17 09:44
可能是你的啟動信號是上升沿的,報警沒有復位這個信號
看看伺服控制塊就知道了,這個不會是伺服本身的問題,都是寫的控制程序的問題