蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
tandekun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 162 點
下載積分: 7858 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2021-12-17
最后登錄: 2025-12-05
查看tandekun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-12 14:36
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA