樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-06
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-13 09:21
變送器有誤差啊,修正一下