各位大佬好
我要寫個程序檢測產品是否正常,但是到了第5步時遇到困難,在此請各位大佬幫忙看下,非常感謝。

ooyywwtt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 93 點
下載積分: 1085 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2024-12-06
最后登錄: 2025-08-05
查看ooyywwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-04 15:54
引用
引用第7樓bolejin于2024-12-27 21:01發表的  :

謝謝,和你的想法一樣。

我弄過類似程序,樓主現在的理解是對的,但是如果按照圖片這么寫,考慮工件流過來時候不一定是平穩過來,存在一邊先接通一邊后接通會存在延時差。肯定會發生誤報,樓主做的這個檢測開始是沒有問題的,但是你能確保每次工件流入一排sensor都能同時ON嗎。         給幾個建議給你,僅供參考不喜勿噴。1.如果工件比較大比較長,就要考慮sensor不同時感應的情況,并且考慮搬入和搬出兩種檢測情況,第一種搬入情況你沒考慮的,你可以把臨近的sensor兩兩一組,設定同時ON時間,例如:有1-20個感應器,那么1和2之間必須在0.2S內接通則不發生NG,否則NG,這是搬入檢測情況。 2當sensor全部ON后,還是同樣方式:1-20個sensor,任意OFF后,設定時間內必須全部OFF,否則NG,這是搬出時檢測情況。這樣誤報會減少并檢測更精準。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品天天影视综合网| 精品无码专区毛片| 久久久久国产精品人妻aⅴ武则天| 免费观看全黄做爰大片国产| 中文字幕在线观看| 亚洲成av人片在线观看无app| 97免费人妻无码视频| 国产女厕所盗摄老师厕所嘘嘘| 午夜精品一区二区三区的区别| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看| 精品国产av一区二区三区| 乱码丰满人妻一二三区| h人成在线看免费视频 | 无码国产69精品久久久久app| 国产熟女一区二区三区五月婷| 国内精品久久久久久影院8f| 亚洲欧洲日产国码无码久久99 | 国产美女被遭高潮免费视频| 国产午夜福利视频在线观看| 88久久精品无码一区二区毛片| 亚洲欧美成αⅴ人在线观看| 亚洲第一网站男人都懂| 狠狠综合久久综合88亚洲| 久久99精品久久久久久hb无码| 精品亚洲成a人无码成a在线观看| 久久无码国产专区精品| 成年男女免费视频网站| 人人妻人人澡av天堂香蕉| 国产午夜片无码区在线观看爱情网| 性xxxx欧美老妇胖老太性多毛| 久久久久久久久久久久| 久久综合九色综合97伊人| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 亚洲乱码国产一区三区| 2021年国产精品每日更新| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 日本乱子伦xxxx| 午夜福利小视频400| 天堂中文在线www天堂在线| 久久综合给久久狠狠97色| 久久av无码精品人妻系列果冻传媒|