蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-12-09
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-10 15:50
圖片:
圖片:
用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
星球崛起
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 1869 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2025-12-08
查看星球崛起的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-10 21:32
可以看看數碼管通訊協議,是不是無符號16位的
努力學習