蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 870 個
工控威望: 868 點
下載積分: 58017 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 14:16
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 870 個
工控威望: 868 點
下載積分: 58017 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 22:29
國內的互感器是0~5A.