樓主  發表于: 2024-11-18 15:00
幾臺設備用的是西門子S7-200,CPU224CN,現在有一臺出現一個繼電器觸點粘連的現象。想重新編程換個通道。但是電腦聯機上載程序進度完成后出現“未指定的錯誤”的提示。
單獨上載系統塊和數據塊都是正常的。不知道是什么原因,有知道的嗎?
試了一下其他正常工作的PLC上載程序也是這個現象。


sunjunqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 139 點
下載積分: 689 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2019-12-10
最后登錄: 2025-12-08
查看sunjunqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-01 14:21
碰到過,版本不用變重新下載就可以正常上載了。當時手頭剛好有老程序適當修改就好了。