樓主  發表于: 2024-11-14 21:58
公司用西門子PLC控制臺達變頻器,來控制一臺30KW的水泵來給閥門試壓,假如設定壓力值為70Mpa,但每次實際值都會沖到78Mpa左右,無法精確控制,這么大功率的水泵,適合做PID控制嗎,有沒有更巧妙的方法可以實現?求教有沒有做過類似案例的師傅,指點一下如何改進,感激不盡!
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 870 個
工控威望: 868 點
下載積分: 58047 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-14 22:43
這么大功率的水泵,之所以無法精確控制,主要是大功率變頻器加減速時間過長,而你又是用西門子PLC的PID控制,這樣從PLC給出模擬量值到變頻器真正執行完成,有一個不小的延時,滯后時間比較長,建議你用變頻器內部的PID功能去完成,效果會好很多
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 870 個
工控威望: 868 點
下載積分: 58047 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-14 22:53
用變頻器內部的PID功能,原先設定的加減速時間都不起作用,控制滯后的情況會好一些。如果你不想用變頻器內部的PID功能去完成,還可以這樣做:用一大一小兩臺泵,大泵工頻運行,PLC通過PID控制小泵變頻調節,這樣也可以精確調節