管路A和管路B要同時從0升壓到10Bar,并且在升壓過程中管路A和管路B的壓差不能超過0.1Bar。升壓過程是階梯式升壓,每隔10秒左右上升一個階梯0.2Bar,在升壓過程比如發現A管道壓力比B管道的壓差超過0.1Bar了就要暫停A管道升壓,把B管道壓力先拉上來。實現這個過程有沒有好的算法思路嗎?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5023 個
工控威望: 9966 點
下載積分: 4071 分
在線時間: 3540(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-31 10:08
那你就需要模擬量輸入和輸出了,先要測出模擬量輸入值,然后根據0.2算出對應模擬輸出需要增加多少,然后比較模擬量輸入值,不能差大于0.1的絕對值,誰大就要等
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953