現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 480 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-06-10
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 16:58
引用
引用第1樓pw10123于2024-10-28 15:46發表的  :
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。


感謝大佬指點,方案是改不了的,PID根據重量反饋,調整變頻器輸出,連續配料,以往我們都是用模擬量,反應快,但是客戶嫌貴不愿意

主站蜘蛛池模板: 久久久无码精品一区二区三区| 人人妻人人妻人人片av| 国产丰满麻豆vⅰde0sex| 狠狠cao日日穞夜夜穞av| 白丝乳交内射一二三区| 秋霞午夜鲁丝片午夜精品| 丰满岳乱妇一区二区三区| 亚洲а∨天堂久久精品| 欧美日韩精品一区二区在线观看 | 国产午夜福利片| 中国免费看的片| 亚洲va无码va在线va天堂| 成人免费看www网址入口| 日日碰狠狠躁久久躁综合小说 | 亚洲综合网站色欲色欲| 欲香欲色天天天综合和网| 综合色区亚洲熟妇另类| 香蕉av久久一区二区三区| 人妻少妇精品久久| 亚洲超碰无码色中文字幕97| 肥白大屁股bbwbbwhd| 成人午夜视频精品一区| 国产作爱激烈叫床视频| 久久精品国产中国久久| 99久热在线精品视频观看| 亚洲精品99久久久久久欧美版| 丁香花在线观看免费观看图片| 日本污ww视频网站| 波多野结av在线无码中文免费| 亚洲精品无码不卡| 小罗莉极品一线天在线| 人妻av中文字幕无码专区| 欧美精品在线观看| 国模少妇一区二区三区| 久爱www成人网免费视频| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频| 国产美女裸体无遮挡免费视频| 中文人妻av久久人妻水蜜桃| 先锋影音av最新资源| 丰满少妇女裸体bbw| 国产亚洲成av片在线观看|