樓主  發表于: 2024-10-22 10:18
求助廣大網友,現在設備上面用了兩個串口  一個和電子秤通訊  一個和掃碼槍通訊   兩個都會受到干擾,電子秤因為是實時通訊偶發錯誤問題不大 掃碼槍有時會有一兩個字母錯亂,影響MES判斷,原本是普通線,把線從線槽拉出來 并且加了磁環還會偶發 現在更換屏蔽線, 屏蔽層(金屬編制層)接1號引腳應該沒問題吧??歐姆龍這個串口引腳和其他品牌串口引腳還不一樣,只能自己焊線
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 257 點
下載積分: 8730 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-12-08
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-22 11:59
既然CP1H側屏蔽層接了地,掃碼槍側就不用了。2-3線用雙絞線。